測試充氣芯模澆筑混凝土完畢后確定μ參數,然后進入正常張拉。張拉程xx如下:0→初應力0σ→103σ持荷2后錨固為確保張拉按設計要求施工,張拉控制采取雙控,一方面對張拉力控制,另一方面對伸長值進行控制,在張拉力達到設計值時,伸長值與理論伸長值對比,當超出規范要求時規范要求為±6%,報設計監理查明原因。
鋼絞線張拉時,其千斤頂端頭嚴禁人員來往,鋪好充氣芯模油泵加回油應平穩均勻,注意壓力表讀數變化。每次使用工具夾片時,都要認真檢查夾片的齒牙是否完好,齒牙內應清潔無雜物。施加預應力所用的機具設備及儀表由專人使用和管理,并定期維護和校驗。
當千斤頂使用超過6個月或200次或在使用過程中出現不正常現象或檢修以后應重新校驗,千斤頂與壓力表應配套校驗,以確定張拉力與壓力之間的關系曲線,使用時不得隨意調換。預應力筋的錨固應在張拉控制應力處于穩定狀態下進行。預應力張拉及放松時,均應填寫施工記錄。
壓漿及封端壓漿應在張拉24內進行,并且每一個工作班應留取不少于3組的707×707×707立方體試件,標準養護28,檢查其抗壓強度,作為評定水泥漿質量的依據。水泥漿的標號大于40,水灰比為00~05,摻入適量減水劑時,水灰比可減小到05。水泥漿的泌水率最大不得超過3%,拌和后3泌水率宜控制在2%,泌水應在24內重新全部被漿吸收。通過試驗后,水泥漿中可摻入適量膨脹劑,但其自由膨脹率應小于10%,稠度控制在14~18之間。