堵水氣囊前的準備:
了解工作管段的水流狀況,上游水流來源及管網分布情況,各支線管道來源及水流量情況、作業口尺寸,與管道調度部門協調、商議、預定停水、堵水、調水的方案。包括水分流方案,相關泵站水壓控制,支管封堵方法。使用器具清單,制訂安全防護措施,根據施工管段的管道口徑,制作相應的鋼制法蘭三通(該三通的用途是施工結束后封堵氣囊的出口),準備相應口徑的法蘭悶板, 由于我們采購了一個有導流孔和一個無導流孔的管道封堵氣囊,采用無導流孔管道封堵氣囊。第二次試驗在DN200mm口徑的管段內實行,采用有導流孔管道封堵氣囊。
工作人員佩戴防護面具和安全保護用具,由專人在地面監護,測量封堵氣囊進入的管當徑,確保尺寸在封堵氣囊的使用范圍內;在插入管道封堵氣囊之前,清潔封堵氣囊其外部以及封堵氣囊即將進入的管道內部,將封堵氣囊的一端(帶有氣嘴的一端)用牽引繩拉住,慢慢將封堵氣囊放入管道,放入過程注意管口,避免損壞堵水氣囊。在給堵水氣囊充氣之前,應將其完全插入管中,插入氣管,連接好氣壓表和氣泵,啟動氣泵,開始充氣,緩慢打開壓力控制表的氣閥,充氣壓力控制在壓力標的紅色區外的安全區域內。觀察堵水氣囊的充氣狀況,確認充氣狀態開始后,工作人員撤離。確保在充氣期間無人在管道附近, 拉緊牽引繩,將繩在枕木上綁扎牢固,通過壓力控制表,觀察堵水氣囊氣壓數據,當堵水氣囊氣壓達到技術規定數時,關閉氣壓控制閥門,充氣結束。
充氣結束后,20分鐘內壓力控制表保持與氣管連接,觀察封堵氣囊壓力的數據變化情況,一切正常,即可開始管道施工作業。管道封堵以及其他作業中,派專人監視檢查封堵氣囊的氣壓,與作業現場人員保持良好穩定的通訊,遇有異情及時報告,確保作業人員的安全。至此,正常狀態的堵水作業試驗已經全部完成,進入破壞性操作試驗。實驗前,再次檢查作業段附近有沒有人員;由于本次試驗的管段閥門關閉良好,僅有少量的余水,為了模擬以后施工中出現的不間斷流水狀況,我們將來水方向的閥門打開了一點,管道內開始進水。5分鐘后,堵水氣囊出現滑動現象,當即關閉來水閥門,破壞性試驗結束。 拆除堵水氣囊前,確認管道內沒有其他人員在作業。
檢查牽引繩,必須拉緊拴牢。打開閥門放氣。放氣過程注意觀察水位變化和牽引繩情況。必要時用泵抽管敵的水,以降低封堵氣囊的后部壓力。否則,由于水的壓力,封堵氣囊很可能滑脫。觀察氣壓表,確認封堵氣囊恢復原狀,拆除封堵氣囊。通過預先制作好的三通口將封堵氣囊用牽引繩拉出,注意保護封堵氣囊,避免劃傷表面。
公司地址:河北省衡水市
電話:187-3189-7611
電話:187-3189-7007
手機:13313087769
QQ:1274050236
郵箱:yahengxj@163.com
聯系人:張華